lddl123
大霧見小霧
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 151 點
下載積分: 3122 分
在線時間: 262(小時)
注冊時間: 2010-06-09
最后登錄: 2024-12-21
查看lddl123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-27 10:30
用普通接近開關測速,接近開關響應頻率是400HZ,電機用變頻控制,最高50HZ,響應速度夠不夠呢
supermax
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 590 個
工控威望: 2540 點
下載積分: 3642 分
在線時間: 375(小時)
注冊時間: 2011-03-20
最后登錄: 2021-03-26
查看supermax的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-27 13:16
不要用普通接近開關測速                              響應頻率是400HZ發夢吧,換成有專用的測速開關吧!
supermax
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 590 個
工控威望: 2540 點
下載積分: 3642 分
在線時間: 375(小時)
注冊時間: 2011-03-20
最后登錄: 2021-03-26
查看supermax的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-11-27 13:21
換成有專用的測速開關吧! 響應頻率可過千以上
supermax
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 590 個
工控威望: 2540 點
下載積分: 3642 分
在線時間: 375(小時)
注冊時間: 2011-03-20
最后登錄: 2021-03-26
查看supermax的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-11-27 13:29
用編碼器也可以
supermax
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 590 個
工控威望: 2540 點
下載積分: 3642 分
在線時間: 375(小時)
注冊時間: 2011-03-20
最后登錄: 2021-03-26
查看supermax的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-11-27 14:27
編碼器上的是轉一圈400個脈沖
supermax
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 590 個
工控威望: 2540 點
下載積分: 3642 分
在線時間: 375(小時)
注冊時間: 2011-03-20
最后登錄: 2021-03-26
查看supermax的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-11-27 14:28
是編碼器輸出信號
supermax
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 590 個
工控威望: 2540 點
下載積分: 3642 分
在線時間: 375(小時)
注冊時間: 2011-03-20
最后登錄: 2021-03-26
查看supermax的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-11-27 14:31
1:1傳俤時,電機為1440轉/分鐘時,編碼器就輸出1440X400個脈沖/分鐘