用普通接近開關測速,接近開關響應頻率是400HZ,電機用變頻控制,最高50HZ,響應速度夠不夠呢
janke120
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 144 點
下載積分: 595 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2013-11-12
最后登錄: 2018-03-09
查看janke120的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-27 14:21
要計算出你的碼盤在最高轉速時每秒返回的脈沖數  不能大于開關的響應頻率  就是要小于400