樓主  發表于: 2009-10-22 20:32
請問大俠,Q系列的PLC能不能與FX系列pLC組網通信,其中Q系列模塊Q61BT11N做主站,F(xiàn)X2n的32CCL做從站,能通信嗎?程序設計方法方法有什么不同嗎?謝謝!
kissstar
趁年輕
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 670 點
下載積分: 4532 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2009-07-28
最后登錄: 2024-10-28
查看kissstar的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-22 21:54
三菱的CClink系統是不分產品類型的,只要支持CClink協議就可以進行通訊。Q系列的組網就更加簡單了,只要在CClink參數進行相應設置即可。建議看下QJ61BT11的說明手冊。
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 799 個
工控威望: 746 點
下載積分: 934 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-11-10
查看mfjsx的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-10-22 22:36
樓上的說得對,只要是只要支持CClink協議,不管是什么產品都可以掛在這個網絡上
為了我們能夠繼續有飯吃,一起努力的去探討