zhf314033061
初學者拜師,可能問的問題比較低級!請各位高手多多關照!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 2249 點
下載積分: 3936 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2013-03-28
最后登錄: 2022-12-04
查看zhf314033061的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-28 11:15
D15和D17都是從觸摸屏中輸入的數值,就是數值的上下限,但程序進行運算時候,D17無異常!D15程序上下不一樣?
非常困惑?求專家解惑!非常感謝!
[ 此帖被zhf314033061在2014-11-28 12:01重新編輯 ]
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4213 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-28 11:47
請上圖,這種情況一般發生在數據地址重疊。

例如使用了D15,然后又有32位數據使用了D14,此時發生了數據重疊。

Good Luck~
樓主留言:
我兩臺一樣的設備,程序也一樣!一臺正常,一臺異常!我把異常內容添加了圖片!請幫忙分析!D14指令沒有使用!