是Q點輸出控制接觸器然后加熱絲動作,K型熱電偶反饋溫度,正常是超過設定溫度了應該沒輸出點,也就是說接觸器不會動作,現在怎么接觸器還有動作,然后溫度降不下來,怎么回事??
711022027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 492 個
工控威望: 10024 點
下載積分: 8783 分
在線時間: 646(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2024-11-11
查看711022027的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-03 13:48
用PID的話最好用固態繼電器輸出,否則繼電器壽命不會太長!