ccz19831223
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 114 點
下載積分: 511 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2010-10-07
最后登錄: 2020-10-13
查看ccz19831223的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-12-01 21:52
硬件: FX3U PLC 和 FX3U 232ADP -MB

1、按照樣例程序寫，數據無法寫入D8400,三菱客戶電話打了很多說先清空PLC ,斷電后在重新下載簡單程序,MT8411后自動ON將數據寫入D8400;測試了不知道多少次
數據仍然無法寫入D8400
[attachment=129369]
2、圖片怎么無法插入,程序很簡單 M8411常開 MOV H87 D8400
MOV H1 D8401

換了兩臺PLC都是一樣的情況



3、哪位大俠用過麻煩指點一下,非常感謝!
slslj47
梅花香自苦寒來。!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 211 個
工控威望: 396 點
下載積分: 2807 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2007-11-01
最后登錄: 2024-10-14
查看slslj47的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-02 17:04
8400是第一通道,8420是第二通道,是否通道 設置有問題,第一通道已經使用?

你的擴展用的什么模塊,你用D8400 你確認232ADP是第一通道 ?