ccz19831223
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 28 個
工控威望: 114 點
下載積分: 511 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2010-10-07
最后登錄: 2020-10-13
查看ccz19831223的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2014-12-01 21:52
硬件: FX3U PLC 和 FX3U 232ADP -MB

1、按照樣例程序寫,數據無法寫入D8400,三菱客戶電話打了很多說先清空PLC ,斷電后在重新下載簡單程序,MT8411后自動ON將數據寫入D8400;測試了不知道多少次
數據仍然無法寫入D8400
[attachment=129369]
2、圖片怎么無法插入,程序很簡單 M8411常開 MOV H87 D8400
MOV H1 D8401

換了兩臺PLC都是一樣的情況



3、哪位大俠用過麻煩指點一下,非常感謝!
boqiu8891
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 10 個
工控威望: 127 點
下載積分: 510 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2012-12-08
最后登錄: 2024-08-27
查看boqiu8891的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2021-11-16 10:19
懷疑你擴展模塊排線處金手指有問題,可能有針腳彎了。因為這種情況就是初始化失敗,硬件沒連接,供電你看著亮燈正常,但是背板總線可能出問題了。我這次碰到過最后查出來是這個問題。查看第一個通道的出錯代碼D8402里面是不是201錯誤碼。
[ 此帖被boqiu8891在2021-11-16 10:34重新編輯 ]