我們的柜子是供應商做的,現場設備的線是另外一個供應商負責;大概問一下各位,給提一些標準來規范約束他們;
我能想到的是:
1.DIN導軌裝配的螺釘型號固定;間距固定,不超過10公分;
2.線槽固定的螺釘要打螺紋膠;
3.主回路的斷路器接觸器端子一律用針管型,不要用U型端子,增大接觸面積;
4.端子固定以后要用記號筆標記鎖緊,固定端子可以用力矩螺絲刀;
5.控制線的線徑統一,顏色統計,交直流顏色區分;
6.接地的標記要統一,用黃綠線;

大家?guī)兔Τ龀鲎⒁膺要增加哪些?
dlmcdy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 401 點
下載積分: 18455 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2010-12-14
最后登錄: 2024-12-19
查看dlmcdy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-03 08:33
個人觀點:主回路的斷路器接觸器端子用針管型會變形,不利于檢修維護;只要有可能,要選擇環型端子,可消除許多隱患。