徐永陽
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 326 點
下載積分: 786 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2008-03-22
最后登錄: 2024-04-30
查看徐永陽的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-12-06 08:18
6軸涂裝機不能回歸原點了,先是x20輸入點壞了,我把其更換為x23,后調試好,可以運行了,第二天開機后就不能回歸原點了,5只fx2n-1pg和一只fx2n-4da
觸摸屏為fuji的UG330H-SS4,程序為繁體字,我沒有條件拷貝程序。
6只伺服為三菱MR-J2S-40A
誰可以搞定聯系我,我在昆山,電話,132222253772,qq1047415149
徐永陽
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 326 點
下載積分: 786 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2008-03-22
最后登錄: 2024-04-30
查看徐永陽的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-06 09:23
不好監控啊,監控就沒辦法連接觸摸屏了
徐永陽
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 326 點
下載積分: 786 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2008-03-22
最后登錄: 2024-04-30
查看徐永陽的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-12-06 09:43
三菱FX2N的
徐永陽
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 326 點
下載積分: 786 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2008-03-22
最后登錄: 2024-04-30
查看徐永陽的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-12-06 09:57
觸摸屏可以在線模擬嗎,富士的UG330H-SS4。
徐永陽
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 326 點
下載積分: 786 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2008-03-22
最后登錄: 2024-04-30
查看徐永陽的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-12-06 16:06
沒有電路圖,X20為伺服正常信號,BD模塊沒用過,查查看,誰在蘇州附近,有時間我?guī)闳タ纯,有報酬的?/div>
徐永陽
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 326 點
下載積分: 786 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2008-03-22
最后登錄: 2024-04-30
查看徐永陽的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-12-07 17:22
有5只FX2N1PG 和1只FX2N-4DA,可PLC程序TO和FROM指令只到TO  K3,難道后邊的模塊不需寫和讀指令嗎,不解。
徐永陽
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 326 點
下載積分: 786 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2008-03-22
最后登錄: 2024-04-30
查看徐永陽的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-12-08 07:33
不可能的,只把所有的x20該成x23,再把輸入端子移到x23位置,