yangming0303
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 161 個
工控威望: 608 點
下載積分: 7371 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2009-09-28
最后登錄: 2023-09-15
查看yangming0303的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-12-08 12:58
幫我瞧瞧,當按下停止按鈕X1時,調試時Y0怎么不斷開,T4-T6也復不了位,郁悶中,高手指教一下,謝謝。把輔助繼電器前的y0去掉能執行,但t4-t6不能清0。
[ 此帖被yangming0303在2014-12-08 13:04重新編輯 ]
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1197 個
工控威望: 1742 點
下載積分: 7563 分
在線時間: 579(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2025-01-27
查看sanlihu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-08 14:07
把輔助繼電器前的y0換成T6的常閉點試試
三菱用的少
樓主留言:
熱心助人!試過了,不行,y0開與T6的閉點串起來也不行。
吉圓電氣 QQ751673698
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1197 個
工控威望: 1742 點
下載積分: 7563 分
在線時間: 579(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2025-01-27
查看sanlihu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-12-08 18:35
發個運行截圖上來看看
吉圓電氣 QQ751673698