zhujiyuan
堅持不懈,今生無悔
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 399 個
工控威望: 622 點
下載積分: 13768 分
在線時間: 382(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2023-08-09
查看zhujiyuan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-12-11 11:36
現在公司新招了一名負責安全的負責人,他提出我們的很多非標設備的電源開關都不符合國家安全設計要求。大部分設備都沒裝漏電開關,要求安全改善。設備上大部分都裝的是空開而不是漏電開關,不符合國家安全規范設計。請問做電控設計的專家,哪些設備是需要安裝漏電開關?設備三相功率不平衡時,在設計時要哪一種三相漏電開關?漏電流大小有啥設計選型要求?在哪些控制負載前段要裝漏電開關?謝謝!
本人招聘電氣工程師,要求會觸摸屏,PLC,私服控制。聯系電話:13823198267
dushanquan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 134 點
下載積分: 8551 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2010-10-09
最后登錄: 2023-09-06
查看dushanquan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-12 16:38
在廣東我所見過的比較正規企業都是加裝了漏電開關的,畢竟安全第一嘛。關于漏電跳閘現象,我說點自己的看法供參考:有多臺設備用電時,總開關用斷路開關,控制每臺設備的開關用漏電開關,有大到400A的漏電開關,最小的漏電開關好象只有DZ47型的16A的漏電開關。保證經過漏電開關后的零線不能與它前端的零線混用,否則有回路時就跳閘。有漏電開關的設備接零與接地要分開。出現漏電開關跳閘時應先看開關柄停留的位置,有漏電故障時,開關柄應處于中間位(DZ47型為試驗按紐彈出),需向下復位才能送電,如開關柄直接跳下可能設備有短路現象。解決漏電故障時應拆出零線,避免誤判,因為零線入地也會跳閘。