csjxz321
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 1167 點
下載積分: 10914 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2013-05-29
最后登錄: 2024-05-29
查看csjxz321的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-12-11 17:18
問題是這樣的,我之前有一臺設備用的QD75M4,用了三個軸,三個伺服放大器是MR-J2S-B的,我現在想加一臺伺服,最新的伺服型號為MR-J4-A,請問題怎么將其與原來的QD75M4連接上,作為其第4個軸來控制
hzhcdy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 687 個
工控威望: 839 點
下載積分: 1391 分
在線時間: 571(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2024-11-08
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-12 12:07
必須還買J2S-B的驅動器,
A的驅動器是脈沖形式的,只能接QD74P跟QD75D。
hzhcdy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 687 個
工控威望: 839 點
下載積分: 1391 分
在線時間: 571(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2024-11-08
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-12-12 12:11
引用
引用第4樓csjxz321于2014-12-12 11:44發表的  :
MR-J4-A的是不是不能用QD75M4來控制?按理說應該可以啊

做技術講究實事求是。沒有:按理說,這個說法,
1,三菱是A是脈沖形式的,M4是SSCNET通訊的!不行
2.J3-J4的B是光纖通訊,跟J2S的金屬材料的通訊完全兩回事,
至于J4-B-RJ的特殊驅動器加T20的模塊,那 就更不要想了,夠你買2套J2S-B的驅動器,而且等半年