yanfeng4585
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 135 點
下載積分: 531 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2012-10-13
最后登錄: 2022-09-03
查看yanfeng4585的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-12-15 20:49
我這有一個干燥機,加熱管是兩相380V供電,額定電流為40A,加熱溫度為350度,大約1個小時,現在根據產品需求,想降低功率,延長升溫時間到2小時以內,請教大俠,我在回路中串一個大功率二極管是否可以?
yusanlong045
天涯路 孤客行 問誰與共?
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 235 個
工控威望: 226 點
下載積分: 791 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2009-07-04
最后登錄: 2017-01-25
查看yusanlong045的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-15 21:53
換個溫控表,用可控硅控制加熱就行了,用二極管可能效率低了吧!