我這有一個干燥機,加熱管是兩相380V供電,額定電流為40A,加熱溫度為350度,大約1個小時,現在根據產品需求,想降低功率,延長升溫時間到2小時以內,請教大俠,我在回路中串一個大功率二極管是否可以?
張棟嶺
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 222 點
下載積分: 6000 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2013-05-27
最后登錄: 2024-09-19
查看張棟嶺的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-16 09:30
還可以試試改變加熱器的接法(兩個串聯接380伏每個分壓在一半)用萬能開關改接可隨時改變接法,二極管做半波整流功率大了處理不好對電源污染太嚴重,在同相做正反向雙半波整流接法處理起來也不太容易·,加熱器接法不好改變,建議加調壓裝置。僅是個人的建議