1。JOG操作時啟動慢,F(xiàn)P燈會閃一下然后才亮,電機才跑起來
2.回原點時,當DOG點也就是傳感器亮起來的時候,電機就停掉了,不是在剛過傳感器信號下降沿停止

請問下有沒有碰到這種情況的
張兆楠
番茄先生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 456 點
下載積分: 3067 分
在線時間: 277(小時)
注冊時間: 2014-04-07
最后登錄: 2024-11-09
查看張兆楠的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-17 09:09
引用
引用第2樓andy_gao于2014-12-16 22:10發表的  :
第二個問題應該是你零點數目設成0的話就是亮起來就停吧,如果是接步進或者不接伺服Z相的時候都要設成0,好像就是上升沿就停,我也沒試過,看手冊好像是這意思、、

[attachment=130083]

0點數目我設置為了1.我這個是上升沿開始爬坡速度,下降沿之后過一會才停
張兆楠
番茄先生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 456 點
下載積分: 3067 分
在線時間: 277(小時)
注冊時間: 2014-04-07
最后登錄: 2024-11-09
查看張兆楠的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-12-17 09:12
引用
引用第1樓xie20110506于2014-12-16 22:07發表的  :
請檢查1PG模塊BFM參數設置,原點回歸方式選擇不正確!

BFM#3為H2100