pjk123456
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 137 點
下載積分: 582 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2013-06-07
最后登錄: 2024-09-19
查看pjk123456的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-12-17 17:21
有個案例,這樣的,通過水蒸氣給一個空間提供溫度和濕度,通過冷水管降低溫度,空調來大致控制溫度。有沒有辦法達到恒溫恒濕。各位大神,你們怎么看。
浮生若夢
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 200 點
下載積分: 2395 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2013-05-28
最后登錄: 2017-12-31
查看浮生若夢的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-20 17:37
如果你的濕器和制冷可以通過模擬量控制,那么,可以自己寫一個 PID 運算的子程序,再用定時中斷的方式每隔一段時間(如200ms)調用一次PID計算子程序。調用 PID子程序時,賦上不同的實際參數,可以單獨進行濕度和溫度的 PID計算,并輸出。
當然,程序還少不了: 溫濕度采樣,PID參數初始化,輸出,等…
浮生若夢
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 200 點
下載積分: 2395 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2013-05-28
最后登錄: 2017-12-31
查看浮生若夢的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-12-20 17:40
200 PLC自帶的 PID向?qū),生成?PID子程序太雞肋,個人覺得,沒有自己寫的好用。