三菱PLC輸入輸出點不夠啦,買了一個拓展模塊,原來的PLC上已有X0--X7  X10--X17   。
買的拓展模塊上的標號也是X0--X7  X10--X17。編程時應該怎樣編程。

再一個拓展模塊是不是直接插上就能用。窟是需要編程什么的?

新手,請各位大能指教
tianlizhu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 391 點
下載積分: 835 分
在線時間: 424(小時)
注冊時間: 2010-12-28
最后登錄: 2023-09-05
查看tianlizhu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-28 20:41
接著主機的編號用就是,你主機上最大的是X17,那么第一個擴展模塊的X0~X7就等于X20~X27,依次類推。。。
tianlizhu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 391 點
下載積分: 835 分
在線時間: 424(小時)
注冊時間: 2010-12-28
最后登錄: 2023-09-05
查看tianlizhu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-08-28 20:43
你主機上最大的是X17,那么第一個擴展模塊的X0~X7就等于X20~X27,依次類推。。。