公司自制了一臺設備,OMRON系統,帶AD081模塊,目前有一個漏電現象,具體為設備不接地,一只手搭在設備上,一只手接觸旁邊線體的地線,有輕微觸電的現象.
解決方法:設備地線接上后,漏電消失,但伴隨而來的是,AD081上的模擬量出現了較大幅度的數值波動即干擾.
希望有經歷過這類現象的同行給予指點.
jian_yang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 107 點
下載積分: 609 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2015-01-09
最后登錄: 2020-11-21
查看jian_yang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-13 15:28
5樓朋友說的方法可取   “做一個設備的單獨接地,不要和其它設備共用,接地線要盡量的短”因?yàn)橹澳憬拥哪歉拥鼐很可能帶有微弱電量,造成該設備接地不徹底引起的。