luoyang
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 95 點
下載積分: 579 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2014-12-19
最后登錄: 2015-09-28
查看luoyang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-12-19 12:31
通訊總是報錯,請高手指點,我用的是485的通訊方式,通訊協議是modbus RTU
asdqwe
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 689 點
下載積分: 39668 分
在線時間: 1017(小時)
注冊時間: 2010-07-31
最后登錄: 2017-06-04
查看asdqwe的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-19 13:34
你的程序里選擇了一個從站庫端口0又選擇了2個主站庫端口0和1,你到底是從站還是主站,還有通信要端口0還是端口1 [attachment=130174]
asdqwe
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 689 點
下載積分: 39668 分
在線時間: 1017(小時)
注冊時間: 2010-07-31
最后登錄: 2017-06-04
查看asdqwe的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-12-19 14:02
那你plc是主站,就用Modbus Master port 0這個庫,其他的庫不要添加了,重新寫一下程序 [attachment=130175] 再試試吧!
asdqwe
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 689 點
下載積分: 39668 分
在線時間: 1017(小時)
注冊時間: 2010-07-31
最后登錄: 2017-06-04
查看asdqwe的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-12-20 09:45
modbus通訊.zip (22 K) 下载次数:119