樓主  發表于: 2014-12-20 17:18
我現在用FX3U來做電鍍設備,需要采集好多報警點,報警點分為溫度,水位等。需要100多個輸入點,我現在想程序簡單化,觸摸屏上面的報警點都顯示了,我在PLC程序里面把故障分為兩類,比如X0-X50為溫度,X51-X77為加熱,現在想有什么指令可以同時采集輸入的信號然后判斷0和1,比如X0-X50任意一點接通然后觸發M100來報警說溫度報警,然后看觸摸屏上面的點,還有X51-X77這些那個點接通也是觸發M101來報警。請問有什么方便的指令來寫嗎?
電工+工控
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 609 點
下載積分: 738 分
在線時間: 1618(小時)
注冊時間: 2010-03-19
最后登錄: 2024-11-13
查看電工+工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-22 14:00
引用
引用第4樓bigblg于2014-12-22 12:21發表的  :

我只是做個樣列而已~應該還有別的方法~

這樣就可以了,謝謝樓主。我還想到了編碼。