樓主  發表于: 2014-12-20 23:06
是這樣的,本來裝上232bd后通信正常的,gx和組態都可以連接,中途手賤通過232修改了plc參數,重啟后就無法通信了,gx提示ES:01802007。
我就通過編程口把參數改回來,但沒能恢復。
我又把這塊bd板裝到另一個fx3u上,通信正常。
現在這個fx3u使用沒見其他異常。
那么問題來了,是哪里出了問題?
各位大神
liuliutoo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 127 點
下載積分: 498 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2011-06-16
最后登錄: 2022-05-07
查看liuliutoo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-24 10:21
參數怎么設置的