mingguang
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 94 點
下載積分: 522 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2014-12-20
最后登錄: 2015-12-25
查看mingguang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-12-22 23:20
三菱Fx1s plc怎么都和電腦通訊不了.com 口有顯示.只要一通訊測試就不行。但是fx3u一連就通。怎么回事請高手幫忙。我的系統我8
殤心的感覺
記性不好了,怎么學嘛!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 903 點
下載積分: 739 分
在線時間: 214(小時)
注冊時間: 2012-02-10
最后登錄: 2022-06-16
查看殤心的感覺的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-28 11:19
哈哈,估計是你通信波特率設高了,你設為9600就可以了!
樓主留言:
波特率是9600.都對的。要不然fx3u怎么可以連上。是fx1s不可以