huikong
海納百川,天道酬勤
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 526 點
下載積分: 518 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2014-09-21
最后登錄: 2022-01-11
查看huikong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-12-23 20:10
各位大俠,請教一下!
    原來是一只三菱PLC的FX1N-60MT已壞,現在被FX3GA-6OMT替代,接線問題:原來輸入公共點COM是接外部電源24V--,現在FX3GA漏型輸入,S/S與PLC自帶24V+短接,0V相當于原來輸入COM公共點,這樣一接,外部24V--與FX3GA自帶的OV不就短路了么?外部24--不能拆,全部接到機器傳感器里面了,我理解是這樣會短路么?
[ 此帖被huikong在2014-12-23 20:18重新編輯 ]
cwxok
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 658 個
工控威望: 1239 點
下載積分: 1043 分
在線時間: 1262(小時)
注冊時間: 2007-11-17
最后登錄: 2024-12-02
查看cwxok的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-23 21:35
如果24V負跟0V短接叫短路,請問24V正跟0V短接叫什么?