qq791569514
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 275 點
下載積分: 1100 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2013-09-07
最后登錄: 2022-03-24
查看qq791569514的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-12-24 14:19
現在是110KW的電機,選擇的是250A的塑殼斷路器,選擇多大的互感器,  電度計量表應該選擇多大的?     要是電度表是三相四線有功電度表:DT862-4 3×1.5(6A)的話就是380V*1.732*6*0.8要是這樣算的話才3140W啊 電流不夠過啊...                         還有是不是加了  互感器就能增大電流了   比如說 400/5的互感器      就是400/5=80A   然后80A在乘以6 就是 480A的電流 還是怎么算的    求求各位大師傅幫忙啦        小弟感激不盡啊
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1991 個
工控威望: 7813 點
下載積分: 61716 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-09-21
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-24 16:37
400A斷路器  300/5互感器  電表按照接線圖接
樓主留言:
那電表用 三相四線無功電度表:DS862-4 3×1.5(6A)        
  電表最大額定電流不是才6A嗎     意思是說 6A乘以60就等于360A嗎       還有就是說互感器可以擴展電流???  是這樣嗎