283596603
盟主
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 275 點
下載積分: 1075 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-06-15
最后登錄: 2024-07-24
查看283596603的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-12-25 11:52
先說下配置CPU226CN  接下來是一個EM223 6ES7223-1PM22-0XA8,后面是兩個6ES7231-0HC22-0XA8,CP243-1放在最后。CP234-1型號:6GK7243-1EX00-0XE0查了下是帶IT功能的。搞了一個禮拜了雜都連不上,廢話不多說,直接上圖。系統結構是這樣的,CPU226本地連接了一個Smart700ie觸摸屏,遠程還要一個,所以就想用CP243-1連接遠程的Smart700ie。之前也按西門子的人說配置0個連接,CP243-1可以連接PC使用Micro/win監控。Smart700ie也是用以太網下載的都沒問題,但是就是連接不上PLC。設置好,插上去后CP243-1的RX/TX燈也在閃爍,沒亮紅燈。Smart700ie的網口指示燈也在閃,但就是連接不上數據。按下按鈕:屏上顯示 無法寫入PLC數值。。。。。搞了一個禮拜了,還是不行,實在想不到啥辦法了,只好請兩天假休息下,但是周日一定要搞好 不然被罵死。。救急啊兄弟們。
自動機器
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 288 點
下載積分: 1041 分
在線時間: 1131(小時)
注冊時間: 2010-05-21
最后登錄: 2024-11-10
查看自動機器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-07 20:42
這個東西我第一次也沒搞通,研究了好久才明白1EX00型號的以太網模塊一定要放在第一個位置,1EX01的就可以隨便放。