各位大俠:你們plc外部輸入的急停和停止按鈕都是使用常開還是常閉。我一直使用常閉點。昨天參加技師口試,監考老師說我把他們以前的教學顛覆了。估計掛了。上圖
qqtd1234
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 166 點
下載積分: 7037 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2014-04-03
最后登錄: 2024-08-02
查看qqtd1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-29 19:34
急停和限位都應用閉點,雖然常開也可以工作,從安全考慮,如果外部連線斷了,常開的話設備仍可正常工作,但開關就不起作用了,而用閉點的話,如果斷線,設備不能正常工作。