taotaoba
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 471 點
下載積分: 7248 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2014-01-08
最后登錄: 2016-06-18
查看taotaoba的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-12-25 13:04
各位大俠:你們plc外部輸入的急停和停止按鈕都是使用常開還是常閉。我一直使用常閉點。昨天參加技師口試,監考老師說我把他們以前的教學顛覆了。估計掛了。上圖
lnsyzbw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 240 點
下載積分: 7530 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2014-05-04
最后登錄: 2018-06-29
查看lnsyzbw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-29 19:32
引用
引用第6樓龍云浪子?014-12-25 15:36發表的  :
控制回路等外部接線用常閉,確保線路故障時無法運行或者可以可靠斷開,這就是“失效安全”原則。

正解!