lizeyuan0088
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 109 點
下載積分: 864 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2014-11-14
最后登錄: 2015-06-02
查看lizeyuan0088的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-12-26 10:48
                現用200plc 0端口做為自由口與歐姆龍傳感器做通訊。波特率設置為9600,由于傳輸速度不夠快,想改為19200.但是無法通訊。將plc通訊口連至電腦超級終端查看plc輸出命令。發現發送的是亂碼。但是plc波特率設置為9600則輸出正常。這是什么原因。如何解決
lk546-工控
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 94 點
下載積分: 576 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2015-01-04
最后登錄: 2015-05-04
查看lk546-工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-04 11:38
“超級終端查看plc輸出命令。發現發送的是亂碼。但是plc波特率設置為9600則輸出正!,說明跟傳感器沒關系,要么是PLC有問題,不能設19200,要么是通訊電線。用的是雙絞屏蔽線么? S200是RS485,最好用雙絞屏蔽線做通訊電線,或者要加上終端阻抗匹配電阻。
上機數據庫