樓主  發表于: 2014-12-28 08:41
最近研究CP1L的外部中斷,發現10點的PLC只有2個外部中斷點,編好程序無反應,是哪的問題,謝謝大家!
程序在附件
whshtj
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 455 個
工控威望: 596 點
下載積分: 1725 分
在線時間: 510(小時)
注冊時間: 2009-09-08
最后登錄: 2024-08-16
查看whshtj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-06 08:42
因為是輸入中斷1所以中斷任務號應改為141 而不是你設的01   下載完程序要斷電5秒鐘后在上電 輸入0.05的上升沿執行中斷1   另外還要在主程序里對100.00和D100進行復位