w271926717
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 92 點
下載積分: 583 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2014-12-15
最后登錄: 2021-03-30
查看w271926717的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-12-28 09:37
[attachment=130487]
正常情況下我一監視狀態,SM0.1就閉合1個掃描周期,可是卻不閉合,還有下面的M0.1我沒操作就置位了,請問這是什么原因呀?在線等,本人剛剛開始自學。謝謝各位師傅了。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-01 09:27
西門子200的SM0.1是上電初始化標志位,意思是當plc通電的第一次掃描周期接通一次,也是唯一的一次。正是這個特性所以常常被用做一些數據的寫初值。