信捷PLC哪個中繼是用來標志脈沖數發送完畢指示 。。。我查資料看到有個M8170,是正 在發送的標志,,但是發完后它不會自動斷開。。這樣我用什么檢測脈 沖發完了呢
深圳周邊接活,, 希望認識更多圈內的朋友。我QQ:179135080 ,,, 手機:13715192156
工控無涯
和則共立,合則共利!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 3094 點
下載積分: 9574 分
在線時間: 895(小時)
注冊時間: 2014-03-06
最后登錄: 2024-12-24
查看工控無涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-29 09:50
引用
引用第1樓我心飛翔于2014-12-29 09:32發表的  :
M8170在PULSE 1 脈沖輸出結束會關閉的。

可是為什么我用它下降沿的時候樸捉不到他,,,如圖,,,,脈沖發完了不會RST  M0
2樓  發表于: 2014-12-29 10:25
哥們求助,,第一次用這東東,,,我現在是用比較累積脈沖D8170和設定脈沖來復位的,,有時候會漏掉,,,總不可能用延時復位吧 ,,,真心求肋!
3樓  發表于: 2014-12-30 09:25
謝謝 大家?guī)椭,,主要是今天要出?有些急。所以沒有仔細看說明,昨晚搞了很久  問題如6樓所說,M8170要直接與母線相連。。。。經驗不足,
深圳周邊接活,, 希望認識更多圈內的朋友。我QQ:179135080 ,,, 手機:13715192156