ghf09
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 656 個
工控威望: 42 點
下載積分: 297 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2024-06-11
查看ghf09的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-12-30 14:39
默認下都有濾波的  有啥用?可以不濾波嗎?我的熱電偶溫度波動大 啥原因?設置的沒濾波
ghf09
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 656 個
工控威望: 42 點
下載積分: 297 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2024-06-11
查看ghf09的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-30 14:45
我現在接的熱電偶 在其他模擬量輸入輸出模塊工作的時候 熱電偶溫度波動大 是啥原因?光光熱電偶模塊工作的時候 溫度很穩定的 我沒用軟件里面的濾波
ghf09
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 656 個
工控威望: 42 點
下載積分: 297 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2024-06-11
查看ghf09的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-12-30 21:37
熱電偶模塊上的電纜是普通電纜,變頻器就在旁邊 只要變頻器一起動就熱電偶溫度就不穩定   怎么解決?
ghf09
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 656 個
工控威望: 42 點
下載積分: 297 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2024-06-11
查看ghf09的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-01-01 20:56
200軟件里 系統塊 輸入濾波器