伺服在做相對位控制時!在運行過程中可以順便更改plc發脈沖的頻率!來讓伺服速度變慢、?什么PLC可以做?
flyfeky
bilibili 工控貴族
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 885 個
工控威望: 1034 點
下載積分: 1987 分
在線時間: 687(小時)
注冊時間: 2012-05-09
最后登錄: 2024-11-14
查看flyfeky的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-31 09:46
三菱可做。 FX就可以。
西門子倍福WPF+C#數據庫,槽式設備專家
flyfeky
bilibili 工控貴族
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 885 個
工控威望: 1034 點
下載積分: 1987 分
在線時間: 687(小時)
注冊時間: 2012-05-09
最后登錄: 2024-11-14
查看flyfeky的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-01-14 23:17
引用
引用第18樓jinlai22于2015-01-03 10:54發表的  :
三菱的不可以,要等停下來才行,鄙視沒做過的瞎說一通


這種變速是可以的,  定位指令接通后,按指定位置和速度運行, 要改變時,可以把定位指今斷一個周期,傳遞速度或位置參數, 再用程序接通不就可以了。