qiaoziqiang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 220 點
下載積分: 458 分
在線時間: 138(小時)
注冊時間: 2014-10-09
最后登錄: 2024-03-14
查看qiaoziqiang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-12-30 19:03
伺服在做相對位控制時!在運行過程中可以順便更改plc發脈沖的頻率!來讓伺服速度變慢、?什么PLC可以做?
ps963852
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 162 個
工控威望: 296 點
下載積分: 801 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2012-09-01
最后登錄: 2021-09-08
查看ps963852的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-30 23:59
三菱的做不了? 樓上的別亂說,用L系列或者Q系列的PLC吧,FX3U也可以實現
[ 此帖被ps963852在2014-12-31 08:54重新編輯 ]
ps963852
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 162 個
工控威望: 296 點
下載積分: 801 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2012-09-01
最后登錄: 2021-09-08
查看ps963852的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-01-02 10:36
老大,F(xiàn)X3U本體是可以的
[ 此帖被ps963852在2015-01-02 10:48重新編輯 ]
ps963852
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 162 個
工控威望: 296 點
下載積分: 801 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2012-09-01
最后登錄: 2021-09-08
查看ps963852的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-01-02 10:47
FX3U用DPLSV 可變脈沖頻率可以實現變速。
ps963852
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 162 個
工控威望: 296 點
下載積分: 801 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2012-09-01
最后登錄: 2021-09-08
查看ps963852的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-01-03 12:47
引用
引用第16樓qiaoziqiang于2015-01-02 15:48發表的  :

大哥!我也知道PLSV可以改變!相對位指令.和絕對位呢?懂!


明白了,你說的是對的,那只能用Q或者L系列了
ps963852
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 162 個
工控威望: 296 點
下載積分: 801 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2012-09-01
最后登錄: 2021-09-08
查看ps963852的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-01-03 12:49
引用
引用第19樓jinlai22于2015-01-03 10:54發表的  :
三菱的不可以,要等停下來才行,鄙視沒做過的瞎說一通


懂了,我的錯,PLSV是不支持兩軸定位