伺服在做相對位控制時!在運行過程中可以順便更改plc發脈沖的頻率!來讓伺服速度變慢、?什么PLC可以做?
qiaoziqiang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 220 點
下載積分: 458 分
在線時間: 138(小時)
注冊時間: 2014-10-09
最后登錄: 2024-03-14
查看qiaoziqiang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-30 20:29
引用
引用第1樓tiansan80700于2014-12-30 19:29發表的  :
無論什么品牌的PLC都可以做。

用三菱的做不了!一個定位指令只能用移個速度?PLSV可壓!但是精度不行
qiaoziqiang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 220 點
下載積分: 458 分
在線時間: 138(小時)
注冊時間: 2014-10-09
最后登錄: 2024-03-14
查看qiaoziqiang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-12-31 23:37
引用
引用第3樓ps963852于2014-12-30 23:59發表的  :
三菱的做不了? 樓上的別亂說,用L系列或者Q系列的PLC吧,FX3U也可以實現

我說的是在伺服運行中!來改變PLC發脈沖的頻率!也改變了伺服的速度?在運行過程中改!
qiaoziqiang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 220 點
下載積分: 458 分
在線時間: 138(小時)
注冊時間: 2014-10-09
最后登錄: 2024-03-14
查看qiaoziqiang的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-01-02 15:48
引用
引用第15樓ps963852于2015-01-02 10:47發表的  :
FX3U用DPLSV 可變脈沖頻率可以實現變速。

大哥!我也知道PLSV可以改變!相對位指令.和絕對位呢?懂!