jd2010
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 247 點
下載積分: 798 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2010-12-12
最后登錄: 2015-01-03
查看jd2010的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-01-01 10:52
請問機房的弱電各個設備的額定功率加起來有74KW,需要選擇多大的主電纜啊,我選擇的是4*150+1*95平方的電纜,合適嗎?主要是考慮節約成本和夠用。謝謝哪位前輩指點一下啊
qingdao738
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 261 點
下載積分: 10750 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2010-12-07
最后登錄: 2022-02-26
查看qingdao738的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-02 12:05
銅芯3*120+2*70就足夠了
qingdao738
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 261 點
下載積分: 10750 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2010-12-07
最后登錄: 2022-02-26
查看qingdao738的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-01-02 12:06
還要看線長度,如果太長要考慮壓降的