ghf09
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 656 個
工控威望: 42 點
下載積分: 297 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2024-06-11
查看ghf09的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-01-01 18:47
DP頭買的是國產20元一個的,DP電纜用的普通導線,程序用向導做好了就是通訊不?主程序中ERROR為1  啥問題? 一臺是222 另外一臺是226 可以用PPI通訊嗎?
taoye2008
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 127 點
下載積分: 499 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2012-12-20
最后登錄: 2024-03-15
查看taoye2008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-04 10:21
一般來說只有軟便都對啦才能通訊,用PPI做是沒有問題的,PPI通訊只要在主站里面設置向導即可，從站沒有必要這樣的去做,但從站一定要設置好系統塊里的PLC的地址與主站的向導里面的定義的PLC的地址一樣,否則沒法通訊,還是使用的是哪個端口,主站里面的系統塊也要設置。至于電纜線里面有一個開關,開關位置一定要正確!