zhaodong000
在工控的道路上,繼續前進。感謝做工控的朋友們,我們風雨兼程,
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 468 點
下載積分: 1537 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間: 2011-10-24
最后登錄: 2017-02-10
查看zhaodong000的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-01-07 16:02
各位高人:
    我們公司使用釘角機100多臺,就是把木頭用鋸切成45度角,然后釘成直角框的設備。
是這樣:原先釘角機使用的是單片機加步進電機來控制打釘。由于故障率和定位不是很準確,我們想改造成PLC加伺服電機控制。
原先的流程是這樣的:機器打釘的速度分?檔可調,這個用PLC控制伺服驅動器可以實現。
問題是:機器還需要分5個位置,距離隨意,可調,并且每個位置打釘個數為1——5個不等,也是隨意。打釘每次完畢后,機器自動回到到原點,等待再次打釘。
請各位給個思路,程序如何編寫才能實現?我準備用三菱PLC、伺服電機和伺服驅動器也準備使用三菱的,能否推薦一個型號?
謝謝大家!
原先步進電機型號:PK569-A, DC1.4A.  1.7歐。因為位置有限,又是原設備改造,請大俠推薦伺服電機的型號大小最好和這個步進電機接近。
再次感謝!
guafa58
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 170 個
工控威望: 386 點
下載積分: 2910 分
在線時間: 282(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2024-11-12
查看guafa58的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-09 09:31
個人覺得,完全沒必要用 伺服電機;
單片機 控制 步進電機應該是可以的;
若 單片機開發的不夠好,當然建議用 PLC控制 步進電機,就完全可以滿足;
你這個設備的精度要求,步進電機完全可以滿足;
另:成本考慮,可以選用國產PLC;
適合的才是好的;