caichaozhi
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 93 點
下載積分: 576 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2015-01-07
最后登錄: 2015-02-06
查看caichaozhi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-01-07 19:28
小弟我最近做以項目需要用到伺服電機進行位置控制,伺服電機和驅動器采用松下A5系列的產品,控制器采用西門子S7200,按照要求接線后,編程讓Q0.0口產生高速脈沖,脈沖周期為50微妙,脈沖數為204800個,結果上電后電機不轉,采用驅動器自帶的監視器發現不轉原因為指令脈沖波輸入的頻率較低,驅動器收到脈沖數為0,但是在PLC的Q0.0口可以檢測到脈沖輸出正常,請相關高手給予解釋。下面是接線圖和程序。

caichaozhi
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 93 點
下載積分: 576 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2015-01-07
最后登錄: 2015-02-06
查看caichaozhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-08 08:50
謝謝,確實是那個問題,已經解決了。