343012090
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 380 個
工控威望: 656 點
下載積分: 1507 分
在線時間: 213(小時)
注冊時間: 2014-08-31
最后登錄: 2024-09-23
查看343012090的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-01-08 13:59
我用信捷PLC控制松下A5伺服,線路都接好了,編了個最簡單的程序進去發脈沖的,可電機還是不轉。。我用另外一臺同樣的已經做好的機器的PLC的Y0 Y1,接到這臺機的Y0 Y1處,好聯到伺服的脈沖輸入端,結果電機轉了。。不知道我這臺機哪里搞錯了,查了一天了也沒查出明堂來,我用一個最簡單程序輸入進去,查看Y0 Y1輸出點,也是按動作的要求亮的。可就是電機不動,監控時,PLSY指令顯示是OFF。說明沒有發脈沖。求大師指點
343012090
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 380 個
工控威望: 656 點
下載積分: 1507 分
在線時間: 213(小時)
注冊時間: 2014-08-31
最后登錄: 2024-09-23
查看343012090的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-08 15:08
兩臺機功能和設備是一樣的,用的PLC,伺服都是同一型號。