ghf09
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 656 個
工控威望: 42 點
下載積分: 297 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2024-06-11
查看ghf09的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-01-09 13:51
PLC斷電了還是一樣,后來用了進口原裝電纜立馬OK  納悶ING  
weisongyuan
永遠年輕
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 587 個
工控威望: 10123 點
下載積分: 3163 分
在線時間: 485(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2024-12-23
查看weisongyuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-09 19:34
你沒有說明你的plc是不是第一次使用,如果是第一次使用,plc的波特率是默認值9.6kbps 國產電纜是應該可以建立通訊的,但是如果你的PLC不是第一次建立通訊波特率的設置就不一定了,國產電纜只支持9.6和19.2的波特率,而進口電纜支持9.6 19.2  187.5,如果你的PLC在上一次設置波特率的時候設置為187.5kbps則國產電纜就不能建立通訊,雖然pc/ppi cable能夠自動搜索PLC波特率,也無法搜索到187.5kbps 只能使用進口電纜使用187.5波特率建立通訊
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(netliuhao)
  • 永遠年輕