樓主  發表于: 2015-01-10 16:11
公司原有的一個合川plc燒掉了,

因為本來有備份程序,于是我就去買了一個三菱的plc換上(知道plc的都知道這個合川都是仿三菱的,連plc的編程語音都通用),

輸入輸出線照原來的接。最后把備份程序上傳進PLC機器正常工作了一段時間,大概幾分鐘。然后程序就不對了。走到一半就不動了,

檢查感應器,半天發現感應器,都沒有問題。陸陸續續搞了差不多一天(期間上傳了不知道多少次程序,清了多少次內存,程序就是有問題。

已經認命,準備第二天重寫程序的時候。第二天,早晨,因為實在是不甘心,試了最后一次,奇跡出現了,程序還是原來的程序,步驟還是原來的步驟。

機器什么動作都正常了,已經運行了一個月了。這是什么情況?很是不解,(難道是每次寫程序的時候我斷電時間不夠長? 上傳程序每次斷電在幾分鐘左右。

ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-10 16:18
寫完程序需要斷電的情況,除非是Q系列,或者設置一些通訊參數

還有一種情況,不同PLC,掃描速度不一樣,有些程序跑出來效果不一樣。這要具體分析是哪部分程序不同,再修改。

當然,原因還有很多種。比如一些掉電保持的區域也會影響
樓主留言: