cyh1986
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 374 個
工控威望: 751 點
下載積分: 754 分
在線時間: 303(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2025-02-16
查看cyh1986的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-01-11 20:13
今天遇到一個3KW的電機,新的沒用過,就是放在那里有兩三年了,通電不轉,用萬用表檢測,直流電阻正常,相電阻在4歐姆左右,三相也均衡。
期間有過兩次熱繼電器過載的跳的情況,沒有能測電流的萬用表。電源肯定是沒有問題的,380V已經到電機了,請問大家可能的原因有哪些呢?我個人覺得應該排除電機缺相的原因
wolf0718
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 135 點
下載積分: 3068 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2014-12-25
最后登錄: 2015-02-16
查看wolf0718的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-13 20:31
引用
引用第7樓tkggtdkjpl于2015-01-12 07:51發表的  :
我只想說一下測電機電阻得用搖表的.都沒用過搖表??????????????????

搞清楚,是電機電阻不是絕緣電阻。
wolf0718
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 135 點
下載積分: 3068 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2014-12-25
最后登錄: 2015-02-16
查看wolf0718的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-01-13 20:33
確認一下電源控制電路正常?