今天碰到個問題,主要沒搞過,請大神幫幫忙解答下,有個設備總功率是一百千瓦,現在要安裝電表,那就得選型電流互感器和電表啊,不知道選擇多大的互感器,這個是怎么算的,大神幫幫忙,跪謝
weisongyuan
永遠年輕
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 581 個
工控威望: 10117 點
下載積分: 1621 分
在線時間: 479(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2024-11-13
查看weisongyuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-13 01:00
100KW 功率電流要200A左右,如果小電機多,那電流將大于200A此時不能選擇200/5的互感器 可以選擇300/5或者400/5互感器,建議選擇300/5