wind0556
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 98 點
下載積分: 1177 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2015-01-01
最后登錄: 2018-04-19
查看wind0556的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-01-18 05:38
在使用FX2N-80MR-D模塊進行plc編程時,線圈前的條件全滿足了為什么線圈就是沒反應?該線圈沒有重復輸出,程序檢測也沒錯誤,各位大蝦幫幫忙,想不通了!


找到原因了Y21的點壞了,換了個位置就行了,謝謝大家熱心的幫助!
[ 此帖被wind0556在2015-01-19 05:26重新編輯 ]
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70387 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-18 10:18
重新下載用戶程序到plc,再監控程序。
樓主留言:
重新下載了好幾次,一樣啊,沒變化