樓主  發表于: 2015-01-19 10:53
  剛買回來一個422BD,本想用于同時連接電腦和觸摸屏,但裝好后,發現用電腦通過422BD不能連接PLC,通訊檢測不成功,這是怎么回事,是不是哪里要設置下,串口設置沒問題,通過編程口都能連接,本人菜鳥,跪求高手解答 [attachment=131498]
已經解決了,打電話問三菱客服的,要清空內存,然后斷電裝上就好了
[ 此帖被tan526506451在2015-01-19 15:39重新編輯 ]
catywu
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 621 個
工控威望: 827 點
下載積分: 19872 分
在線時間: 537(小時)
注冊時間: 2007-08-19
最后登錄: 2024-09-13
查看catywu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-10-26 14:28
D8120(D8400,D8420)要置0,具體可查看FX3U通信手冊P648頁(H-34)。