設備上電,PLC所有的執行元件都得電一次,電磁閥,繼電器都會得電一次,這種情況不定時出現(不停開關電情況下,有時出現)

分析可能原因:  1:上電時電箱內AC380V對PLC產生干擾

                              2:PLC輸出公共端與輸出點存在短路情況

各位師傅,幫我看看。以前有沒遇到過類似問題
tangrenbo89
拼搏吧工控人
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 419 個
工控威望: 2908 點
下載積分: 534 分
在線時間: 228(小時)
注冊時間: 2009-09-04
最后登錄: 2024-11-21
查看tangrenbo89的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-23 10:11
我前段時間遇到過一次,是在隧道爐上賽麥生產的,后來檢查是總控制電源中間繼電器接觸不良換掉就好了