ycllzl1314
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 196 點
下載積分: 901 分
在線時間: 328(小時)
注冊時間: 2013-12-10
最后登錄: 2024-12-19
查看ycllzl1314的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-01-21 11:39
設備上電,PLC所有的執行元件都得電一次,電磁閥,繼電器都會得電一次,這種情況不定時出現(不停開關電情況下,有時出現)

分析可能原因:  1:上電時電箱內AC380V對PLC產生干擾

                              2:PLC輸出公共端與輸出點存在短路情況

各位師傅,幫我看看。以前有沒遇到過類似問題
chenwei0117
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 121 點
下載積分: 523 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2013-03-19
最后登錄: 2015-03-18
查看chenwei0117的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-22 20:23
我以前遇到同樣的問題,是干擾導致你所述的!把信號線和電源線分開試試或者使用帶屏蔽線
chenwei0117
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 121 點
下載積分: 523 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2013-03-19
最后登錄: 2015-03-18
查看chenwei0117的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-01-22 20:27
我以前也遇到你所述的同樣問題,是干擾所致!把電源線盒信號線分開,或者使用帶屏蔽線