zhengcai
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 109 點
下載積分: 1270 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2015-01-18
最后登錄: 2015-08-29
查看zhengcai的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-01-21 23:25
在一條絲桿的中間安裝一個原點感應器,只有這一個,這樣用PLC找原點比較合適,因為工作時是會原點上下都去的,用普通原點復歸在異常斷電時,如果在原點另一邊則會找不到原點
flyfeky
bilibili 工控貴族
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 876 個
工控威望: 1025 點
下載積分: 1969 分
在線時間: 687(小時)
注冊時間: 2012-05-09
最后登錄: 2024-09-19
查看flyfeky的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-22 20:33
2樓方法是可行的,缺點就是需要有一個方向永遠擋著原點,另一邊要完全不擋住原點,然后利用指令向不擋的一邊找原點。

我也有個方法,就是在某一側再裝一個開關(或者是極限),然后自己寫一個回原點的程序。 1,向極限開關方向尋找這個點,
2,找到這個點后回退到原點之后。3再向原點方向尋找?nbsp; 我這樣做的,也成功了。很好用。邏輯一定要寫好。