中職亞龍235A機電一體化設備,PLC模塊是FX2N-48MR。SMC磁性開關D-M9B用于檢查機械手氣爪是否動作,組裝完后磁性開關直接接DC24V指示燈會亮,但是接PLC的輸入端后就沒用了。程序編寫無誤,PLC輸入端指示燈得電,但是SMC磁性開關D-M9B上的指示燈就是不亮。求解
gongxx163
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 475 個
工控威望: 567 點
下載積分: 10414 分
在線時間: 533(小時)
注冊時間: 2010-03-06
最后登錄: 2024-09-19
查看gongxx163的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-08 08:22
樓上這么多的兄弟的回復,樓主你也不說說現在是個什么情況。
1、磁性開關必要要配合磁鐵類的東西才能看得出來的。
2、線路一定要接好,兩線的棕色接Input,藍色接Com。